取消后浇带,是否有其他减小裂缝的补救措施
caojing1984
2012年10月10日 14:41:27
只看楼主

三层,框架结构,联排别墅,总长69.4M,超过规范允许的长度,原先设计了后浇带,但是,甲方提出施工难度较大并且质量难以保证,故要求取消后浇带。现在想请问各位坛友,取消后浇带后是否有其他比较有效的方法,可以控制裂缝?我暂时的想法是:在原先设置后浇带的板跨内,支座筋横纵向均拉通设置,并且该板跨的砼采用抗裂纤维砼。(不知是否可行

三层,框架结构,联排别墅,总长69.4M,超过规范允许的长度,原先设计了后浇带,但是,甲方提出施工难度较大并且质量难以保证,故要求取消后浇带。
现在想请问各位坛友,取消后浇带后是否有其他比较有效的方法,可以控制裂缝?
我暂时的想法是:在原先设置后浇带的板跨内,支座筋横纵向均拉通设置,并且该板跨的砼采用抗裂纤维砼。(不知是否可行
免费打赏
caojing1984
2012年10月10日 15:02:25
2楼
跪求有经验的或者遇到过类似情况的坛友,指点或共同探讨!
回复
caojing1984
2012年10月10日 15:26:23
3楼
自己再顶顶!
回复
tiandiyishaouqi
2012年10月11日 11:44:22
4楼
我之前也做过超长的的框架结构,采用加强带的做法,都是文字,你参考下吧:
施工时如楼板配筋图所示设置加强带,加强带两侧分别设置钢丝网,以防混凝土跑漏,带内混凝土中内渗HE混凝土防水剂10%(替代水泥量),单方混凝土水泥用量增加50kg;加强带外部分混凝土中内渗6%HE混凝土防水剂(替代水泥量)。加强带浇注完毕后应蓄水加强养护不少于14天,之后在空气中养护时,亦应保持空气湿度不小于50%,并注意降温。施工前应向HE防水剂供货厂家了解使用方法及注意事项。
加强带的设置位置同后浇带
回复
zhugp1982
2012年10月12日 14:28:06
5楼
学习下 还是新手
回复
hyp1962
2012年10月12日 20:15:23
6楼
住宅类建筑应该控制长度,使其不超过规范允许长度。不宜采用设置后浇带等措施来解决超长问题,否则一旦出现裂缝,当被告上法庭时在法律上设计、施工很难摆脱责任。。。
对于其他建筑来讲,设置后浇带是解决超长问题的最佳办法,但当超长较多时(如框架结构超过70米。。。)应该采取综合措施(如加强带+后浇带等)进行处理。
回复