【分享】关于滑动支座(11G101-2)的实例和一些见解
zwx1113
zwx1113 Lv.2
2012年10月10日 12:10:37
只看楼主

新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。

我是这样做的,滑动的支座都是在下端,下端不做折板,上端做折板,相当于都是做成CT类
当建筑去调整下,或者你在做之前就先跟建筑沟通好,因为GB50011-2010 6.1.15条很多审查所已经开始提了。
下面附上我做的一个滑动支座实例,已通过审查的。
至于PKPM现在可以把楼梯带进去计算的这个嘛,实际他是把梯板当成一到宽扁梁去计算,后来的配筋也是按梁配筋的给的,怎么配筋还是个疑问,图集上给的也只有ATc这种类型的抗震楼梯。
这说明滑动支座以后会是一个趋势,至于预埋钢板和聚四氟乙烯哪种的滑动效果好,要看以后施工的检验了。
569eceb201898558b2e4.rar
158 KB
立即下载
免费打赏
jihua379
2014年04月02日 12:33:30
52楼
hyp1962 发表于 2012-10-10 22:36 我的意思是低端带折板的楼梯也可以做滑动支座。类似于过去采用预制楼板时花篮梁的做法,但滑动支座防拉的 …请问梯板如何计算呢?简支还是按悬臂端进行设计?
回复
jihua379
2014年04月02日 12:39:18
53楼
lihongwei171 发表于 2013-2-17 17:08 地震作用下,梯段下端会出现竖向位移,使梯端呈悬臂状态。《混凝土结构构造手册》(第四版)出版了,上面 …多层框架设计都不考虑竖向地震的作用力
回复
设计小兵
2014年04月02日 12:57:52
54楼
下载楼主提供的DWG文件,供设计时参考,谢谢
回复
langchenglc
2014年04月02日 15:14:57
55楼
不错:victory::victory::victory::victory:
回复
yezw456
2014年04月03日 10:10:38
56楼
滑动支座,做起来有些困难,
回复
weizhongya
2014年04月03日 10:53:52
57楼
好像很厉害的样子啊
回复
hncjywj
2014年06月10日 11:19:29
58楼
现在有没有一套大家都承认且符合规范的做法?
回复
nwbeijihu
2014年07月14日 21:40:31
59楼
楼主,为毛我算你的ATb1。。。算下来12@150,挠度不足呢。。
回复
结构小逗逼
2014年07月17日 11:18:47
60楼
学习咯,学习咯,最近在做
回复
li_changwei
2014年08月11日 09:09:24
61楼

内容很好,图纸也不错,赞一个