新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。
11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
我是这样做的,滑动的支座都是在下端,下端不做折板,上端做折板,相当于都是做成CT类
当建筑去调整下,或者你在做之前就先跟建筑沟通好,因为GB50011-2010 6.1.15条很多审查所已经开始提了。
下面附上我做的一个滑动支座实例,已通过审查的。
至于PKPM现在可以把楼梯带进去计算的这个嘛,实际他是把梯板当成一到宽扁梁去计算,后来的配筋也是按梁配筋的给的,怎么配筋还是个疑问,图集上给的也只有ATc这种类型的抗震楼梯。
这说明滑动支座以后会是一个趋势,至于预埋钢板和聚四氟乙烯哪种的滑动效果好,要看以后施工的检验了。