请教高人:电缆线径选择
zhong312
zhong312 Lv.2
2007年05月24日 17:52:32
只看楼主

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够? 按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆? 一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少? 谢谢!

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够?
按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆?
一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少?

谢谢!
免费打赏
mxchcq
2007年05月30日 19:22:01
12楼
首先,390米有点长了,我们一般配电距离控制在250以内。
要用的话可能需要240的电缆。按压降(5%)选95,按整定电流选70,按灵敏度选240。以上都是按YJV22选的。
如果不是必须要TN-S配电的话采用TN-C-S要节省些,也就是选4芯缆就行了。是否选等芯缆要看你负荷的情况,如果负荷平衡且谐波比较少,不等芯即可,否则就要等芯或者加大N线截面了。
正确!!!
回复
lingxuct
2007年05月30日 19:36:32
13楼
支持4楼,没精确计算过,凭经验认为,390米距离给70KW(标准上没有70KW的电机)供电,需要用95的电缆。
回复
zhaojiayong
2007年05月30日 21:24:57
14楼
PE=70KW
KX=0.8
Cosφ=0.80
Pjs=56KW
Ijs=106.35A
选用160A开关,选用VV4*95,电压损失5.85%,不符合要求
选用VV4*120即可
回复
blwfzn
2007年05月30日 21:26:09
15楼

有些图没有啊?
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:49:33
16楼
我认为3*120+1*95的比较好
回复
xuan2281
2007年05月31日 01:45:15
17楼
夜景工程?是不是室外照明的?如果是,建议接地方式重新考虑,在有完善的剩余电流动作保护的情况下采用TT方式,这样更安全,也就是用三芯电缆
回复
muyangct103
2007年05月31日 08:11:19
18楼


我下载了,怎么显示不出图片啊,需要什么设置吗?
回复
thomasff79
2007年05月31日 16:55:21
19楼
我下载了,怎么显示不出图片啊,需要什么设置吗?
回复
ever_po
2007年05月31日 17:35:05
20楼
关键是看负荷性质,如果是大功率电机恐怕压降是比较麻烦的。不过考虑压降肯定是要增大口径了,35觉得起码,当然50的是比较保险的
回复
随风307
2007年05月31日 18:12:31
21楼
请问大家下
有没有电缆在桥架上敷设的电流电缆对应表??
回复

相关推荐

APP内打开