请教高人:电缆线径选择
zhong312
zhong312 Lv.2
2007年05月24日 17:52:32
只看楼主

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够? 按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆? 一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少? 谢谢!

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够?
按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆?
一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少?

谢谢!
免费打赏
zhangli513888
2007年05月29日 13:54:31
2楼
vv25*4+1*16就够了
回复
shaomei196
2007年05月29日 14:25:44
3楼
供电半径不是要求控制在150米内吗,你怎么设计390米呢?
回复
wwayx
2007年05月29日 14:51:33
4楼
首先,390米有点长了,我们一般配电距离控制在250以内。
要用的话可能需要240的电缆。按压降(5%)选95,按整定电流选70,按灵敏度选240。以上都是按YJV22选的。
如果不是必须要TN-S配电的话采用TN-C-S要节省些,也就是选4芯缆就行了。是否选等芯缆要看你负荷的情况,如果负荷平衡且谐波比较少,不等芯即可,否则就要等芯或者加大N线截面了。
回复
xyyr16
2007年05月29日 15:15:20
5楼
首先,390米有点长了,我们一般配电距离控制在250以内。
要用的话可能需要240的电缆。按压降(5%)选95,按整定电流选70,按灵敏度选240。以上都是按YJV22选的。
如果不是必须要TN-S配电的话采用TN-C-S要节省些,也就是选4芯缆就行了。是否选等芯缆要看你负荷的情况,如果负荷平衡且谐波比较少,不等芯即可,否则就要等芯或者加大N线截面了(说的好)
回复
zhong312
2007年05月29日 16:50:22
6楼
谢谢大家了,我们这个是做夜景工程的,没办法就是这么远的距离,还有更远的呢,500多米都很多。
回复
amosliuzhao
2007年05月30日 11:08:23
7楼
390米的距离有点过长,距离远就要考虑到压降问题,到末端时电流可能比计算电流大,所以电缆要适当放大,在计算电流的选择基础上再放大一级就差不多了。可以参考电缆选择表。
回复
for1111
2007年05月30日 11:25:19
8楼
为什么按灵敏度算应该选240电缆?
考虑压降选4x120电缆,开关选160的,过负荷保护兼单相接地保护
回复
xucunyuan119
2007年05月30日 13:46:35
9楼
选A250N 3P160/250 塑壳开关 3*70+2*35的电缆足够
回复
hongchang
2007年05月30日 16:32:18
10楼
安电压降或灵敏度选择都应该选择240平方的电缆.
回复
yinshaohua520
2007年05月30日 18:45:32
11楼
可以上一下电工之家查一下