请教高人:电缆线径选择
zhong312
zhong312 Lv.2
2007年05月24日 17:52:32
只看楼主

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够? 按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆? 一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少? 谢谢!

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够?
按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆?
一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少?

谢谢!
免费打赏
hmlzhj
2007年05月31日 22:08:43
22楼
景观照明或路灯照明经常遇到类似的问题。
回复
73022172
2007年06月01日 09:18:19
23楼
用VV四芯等截面铜电缆:
计算结果: 截面 S = 185 平方 不能满足!
弯曲半径 R = 1070 mm 电缆重量 W = 8190 kg/km
计算功率 Pjs = 70 kw 计算电流 Ijs = 118.17A
功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.90

1:按线路压降选择时,截面 S = 95 平方 满足
计算电压降 U% = 4.215 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U%= (0.1847x0.90+0.0790x0)x118.17x390x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 185 平方 不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 > 390.0m
349.3m = 220V/(0.3230x1.3x150Ax10 < 390.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 35 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
168.00 A=140.00Ax0.90x40.00/30
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
168.00A/1.1=152.73A>150A
回复
rxf760916
2007年06月01日 12:17:50
24楼
呵呵,这个问题是实际问题,也很典型,的确按规定要求是要控制供电距离,那么现实中我的确需要390米长度了,难道要我增加变压器不成??当然不是了,所以我发表一下个人看法:
1、在实际应用中在确保安全的基础上也可以不去考虑配电供电长度问题,也就是说的现在的实际距离390米了;
2、首先第一点必须保证安全,那么390米后的70KW到底需要多大电缆呢?就是关键所在,考虑线路距离压降和损耗来选择电缆和空开;
3、个人建议选择250A的开关和4*95+1*70的电缆;
4、具体的选择依据可以参考下面的电缆截面选择程序;
5、为了确保安全措施到位需要放宽电缆截面选择容量问题;
6、再有什么不明白的大家可以讨论交流,学习;
7、我的联系方式QQ421152267欢迎交流学习。
回复
会飞的海豚
2007年06月01日 15:02:24
25楼
距离也太长了,用低压电缆行吗,建议最好用变频器起动电机。
回复
tdx0809
2007年06月01日 19:28:42
26楼
我觉得使用4*70就应该可以了
回复
sunjian1919
2007年06月01日 23:22:53
27楼
首先,390米有点长了,我们一般配电距离控制在250以内。
要用的话可能需要240的电缆。按压降(5%)选95,按整定电流选70,按灵敏度选240。以上都是按YJV22选的。
如果不是必须要TN-S配电的话采用TN-C-S要节省些,也就是选4芯缆就行了。是否选等芯缆要看你负荷的情况,如果负荷平衡且谐波比较少,不等芯即可,否则就要等芯或者加大N线截面了。dui
回复
wayllxm@co163
2007年06月02日 09:30:31
28楼
个人建议选择250A的开关和4*95+1*70的电缆;
回复
yorkist
2007年06月02日 10:46:02
29楼
是啊,我也认为电缆距离太长了,电压降会不会超出电气设备的使用范围,最好重新定位一下。
回复
sheting2
2007年06月02日 13:07:19
30楼

非常有见地!
回复
longyuandianqi2
2007年06月02日 20:46:24
31楼
没做具体计算,功率因素0.8时,大概估算不小于VV-3*185+2*95,并做可靠重复接地.
回复

相关推荐

APP内打开