请教高人:电缆线径选择
zhong312
zhong312 Lv.2
2007年05月24日 17:52:32
只看楼主

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够? 按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆? 一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少? 谢谢!

本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够?
按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆?
一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少?

谢谢!
免费打赏
wangxinglong2008
2007年06月02日 20:54:54
32楼
用4*50的VV电缆够了
回复
haiweijian
2007年06月02日 23:35:36
33楼
按照现行的电气国标规范,选用TN-S系统供电最可靠,最安全.然后计算线经(附电气国标GB13955图片)
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:49:32
34楼
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:50:31
35楼
回复
liuxianbo21
2007年06月03日 18:00:58
36楼
PE=70KW
KX=0.8
Cosφ=0.80
Pjs=56KW
Ijs=106.35A
选用160A开关,选用VV4*95,电压损失5.85%,不符合要求
选用VV4*120即可
回复
fanyan2001
2009年08月21日 09:53:48
37楼
:) :call: :call: :call: :call: :call:
回复
ylzeng2003
2009年08月21日 10:22:18
38楼
线路太长,考虑电压降。4*95+50
回复
ysyhg
2009年10月29日 14:24:06
39楼
动力 考虑启动电流 2.5倍 选VV185电缆,实际压损4.82%
路灯照明 不考虑启动电流 单灯功率1kw ,功率因数0.95 配电距离390米 路灯间距50米 ,三相T接法,选vv120电缆,实际压损4.15%。
回复