只有9米的钢筋,那么10米跨的梁怎么绑?
zhzhhu52
zhzhhu52 Lv.2
2007年05月24日 14:44:43
来自于建筑施工
只看楼主

大哥大姐,允许一跨出现两个接头吗?

大哥大姐,允许一跨出现两个接头吗?
免费打赏
xiao153ming
2007年06月16日 18:04:57
12楼
论坛就是讨论问题的吗?
回复
zwl0375
2007年06月16日 18:11:22
13楼
怎么做也只有一个接头啊,为什么会有两个接头?
钢筋工都应该知道怎么做,这是问题吗?
回复
zycnt2000
2007年06月17日 13:40:59
14楼
最方便采用12米长的钢筋。 底筋设在跨边的1/3,也就是把接头放在受拉力最小的地方。
回复
紫琅云游客
2007年06月17日 16:04:43
15楼
我遇到的是13.8m跨的,请教如何设接头?--没有12m的钢筋!
回复
benny1q147
2007年06月17日 17:19:30
16楼
接头最好不要出现在1/3跨中位置
1、如果钢筋直径在28以下,用单面焊接(焊缝长度10D)或双面焊接(焊缝长度5D)来解决,或者可以用绑扎(搭接长度根据混凝土标号而定,结构总说明图纸中有列出)
2、如果钢筋直径在28以上,用直螺纹套筒作为连接。
回复
江南甸
2007年06月17日 20:08:06
17楼
规范规定,在同一截面,焊接的接头不能多于50%,绑扎的接头不能多于25%。
楼主可以在梁的两端错开布置接头,以满足以上的条件。
回复
zmlxp0502
2007年06月18日 08:53:52
18楼
1、如果钢筋直径在28以下,用单面焊接(焊缝长度10D)或双面焊接(焊缝长度5D)来解决,或者可以用绑扎(搭接长度根据混凝土标号而定,结构总说明图纸中有列出)
2、如果钢筋直径在28以上,用直螺纹套筒作为连接。
回复
zmlxp0502
2007年06月18日 08:54:10
19楼
规范规定,在同一截面,焊接的接头不能多于50%,绑扎的接头不能多于25%。
楼主可以在梁的两端错开布置接头,以满足以上的条件。
回复
紫琅云游客
2007年06月18日 13:06:41
20楼
有人说一根钢筋不得出现两个接头,规范有规定吗?
回复
fengliqiangflq
2007年06月18日 16:21:45
21楼
楼主提出的是一跨中可以出现两个接头吗?三个,四个都可以.一跨与一根是不同.
20楼的问题:规范中没有规定.规范中只有规定:同一根钢筋不宜出现两个接头.不宜--当条件不允许时,是可以出现两个接头的.