如何保证室内压力?
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2007年05月24日 14:25:28
来自于中央空调
只看楼主

如果要保证室内压力在5~10Pa,应该怎么做?

如果要保证室内压力在5~10Pa,应该怎么做?
免费打赏
lvbin78
2007年05月24日 15:43:07
2楼
利用新风和排风的差值来达到。
回复
skywei1980
2007年05月24日 15:55:19
3楼
这个我也知道的,我是想问怎么得到。假如房间送新风量为100立方米每小时,那要达到5Pa正压,排风需多少?依据?
回复
xiexf4413
2007年05月24日 17:39:02
4楼
保持建筑物或房间正压所需新风量,可按以下换气次数指标估算:
1. 保持5Pa正压,0.6~0.9次/h;
2. 保持10Pa正压,1.0~1.5次/h;
3. 保持15Pa正压,1.5~2.2次/h;
4. 保持20Pa正压,2.1~3.0次/h;
5. 保持25Pa正压,2.5~3.6次/h;
6. 保持30Pa正压,2.7~4.0次/h;
7. 保持35Pa正压,3.0~4.5次/h;
8. 保持40Pa正压,3.2~5.0次/h;
9. 保持45Pa正压,3.4~5.7次/h;
10.保持50Pa正压,3.6~6.5次/h。
回复
mqgfi
2007年05月25日 08:31:33
5楼
感謝樓上的,收下作為參考
回复
skywei1980
2007年05月25日 09:24:48
6楼
请问4楼的依据是什么?
回复
zyb19820406
2007年05月25日 09:40:38
7楼
恩,学习了!有选择的余地总比没有好,谢咯!
回复
youwei_hi
2007年05月25日 10:49:00
8楼
4楼数据有出处吗?
回复
xiexf4413
2007年05月25日 10:55:18
9楼

《全国民用建筑工程设计技术措施2003—暖通空调·动力》第115页第3.3.13条
回复
youwei_hi
2007年05月25日 11:06:34
10楼
4楼做洁净的吧?
我在洁净厂房设计资料里看到你的数据了.
楼主还可以用缝隙法算算.
回复
skywei1980
2007年05月25日 11:10:47
11楼
我以前作过洁净厂房的测试工作,为了保证房间的正压要求,是通过测试调整回风来控制的,我这次是想问一般做设计如何保证压差的,还是最后通过调试来保证呢?保证压差就是房间送风与排风的差值,那么如果是L的送风量,要保证5Pa的压差设计时,排风应该是多少呢?
回复

相关推荐

APP内打开