18层的二类高层,底层为商铺,每一间的面积不超过300平方,但是作为商业营业用房,这种情况的商铺要不要做喷淋呀?
18层的二类高层,底层为商铺,每一间的面积不超过300平方,但是作为商业营业用房,这种情况的商铺要不要做喷淋呀?
2楼
高规 第 7。6。3 条 二类高层建筑中的商业营业厅。。。。应设自动喷水灭火系统
回复
3楼
有没有不超过300平方的商铺不算商业营业厅这种说法呀
回复
4楼
好像没听过
我觉得还是设上的好,一层都是卖东西的啊!
谁家要是有钱了,一下买下两间,中间打通,不就超过了,呵呵
回复
5楼
300平方的商铺不算商业营业厅这是低规的说法,高轨里面没有。要设的!
回复
6楼
"底层为商铺,每一间的面积不超过300平方,但是作为商业营业用房"
那底层为商铺,总面积多少平方,我知道应该要设置的!
回复
7楼
按规范是要设的
回复
8楼
还是应该有喷淋的,这样至少也安全
回复
9楼
听说正在修改的规范对此类不算“超过300平米的商业网点”,但你这是高层。最好与当地消防部门协商协商。
回复
10楼
该建筑为“底层带商业网点住宅”,防火应按照住宅标准设计,不许设置喷淋
回复
11楼
要设置的!
回复