我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
根据我的经验,我认为应该选用3×185的电缆,把2台185千瓦电机上的的供电电缆与2台155千瓦供电电缆四条并联使用的方案是不可取的。
回复
53楼
电缆的价格可以跟杭州永强电缆公司联系,他们那里的价格优惠
回复
54楼
大家的建议都是很有道理的
回复
55楼
水泵采用软启动,那么电缆的选取就应当按照电机的额定电流来选择,建议需阿泽4X185+1X95
回复
56楼
电缆至少要3*185+1*95的 用95的和150的载流量不够 不要因小失大
回复
57楼
电缆已经全部老化了,还是全部换掉好,不然以后容易出事故。
回复
58楼
断路器用400A,电缆用两拼120
回复
59楼
老同志说得对,你选定的载流量小了。百年大计,质量第一。千万不要为几个小钱损失更多
我个人仍为用双240的比较好
回复
60楼
原先这4台电机电缆截面经测量都是3*104mm2+1*60mm2(非标线),到今天正好用了10年了(97年投入使用)。换成3*150mm2+1*70mm2可以了吧?
回复
61楼
同意!!!
回复