寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?
dy7881718
dy7881718 Lv.2
2007年05月23日 22:19:24
只看楼主

我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!

2007年05月30日 11:16:49
62楼
想了解一下185KW的电机是鼠笼电机还是绕线电机?
回复
jjjyyyfff1515
2007年05月30日 13:23:20
63楼
配电设计手册(三):P681,BV 2(3*120+1+70)
回复
xucunyuan119
2007年05月30日 14:00:56
64楼
3*185+1*95
有什么好争的!都是旧电机了!效率及低!环境有差!不怕死就别用
回复
hjfa39
2007年05月30日 22:25:08
65楼
根据你的线距,结合我的经验,你可以这样选择:
1,选铝心电缆:按总功率的1.5倍选线劲
2,选铜心电缆:按总功率的1.0倍选线劲
回复
dy7881718
2007年05月31日 21:13:01
66楼

回答
鼠笼式电机,水泵电机用晶闸管软启动器启动。据我了解,绕线电机不能使用软启动。
回复
roger5900
2007年06月28日 19:03:51
67楼
回复
roger5900
2007年06月28日 19:05:09
68楼


你写错了吧!!YJV-10-3*185+2*50
回复
lzhbhh
2007年06月29日 00:24:20
69楼
软起动的话,3*120+1*75应该可以,况且线又不是很长,
回复
chenjianli815
2007年07月06日 12:34:33
70楼




同意,支持!
回复
xjwqs
2007年07月13日 13:21:27
71楼
开关至少要600A,明明是低压电机,你们为什么要用高压电缆?钱多么?
用VLV22-3*150+1*70双根就可以,
我公司160kW电机就是这样用的啊!!!长度最多30米
回复