电缆在吊顶内可以明敷吗??
log417
log417 Lv.7
2004年09月07日 11:02:18
只看楼主

电缆在吊顶内可以明敷吗?? 比如我从电井的总箱引到另个分箱,应该用什么敷设方式呢??距离大概有50米左右

电缆在吊顶内可以明敷吗??
比如我从电井的总箱引到另个分箱,应该用什么敷设方式呢??距离大概有50米左右
免费打赏
专业电气人
2004年09月07日 11:03:49
2楼
不可以明敷。穿钢管在吊顶内敷设。
回复
高风
2004年09月07日 11:09:44
3楼
走桥架也可以的,见《低规》(GB50054-95)5.2.7
回复
tyq
2004年09月07日 11:14:06
4楼
不可以明敷
回复
xiong568
2004年09月07日 11:17:24
5楼
应该像一楼所说的那样做
回复
log417
2004年09月07日 12:34:17
6楼
那什么情况下可以明敷呢
回复
arthur@dq
2004年09月07日 12:42:54
7楼
矿物绝缘电缆可以明敷。
回复
xxdlsjy
2004年09月07日 15:44:19
8楼
不可以明敷,须穿管,钢管或C-PVC管均可.
回复
xxdlsjy
2004年09月07日 15:44:22
9楼
不可以明敷,须穿管,钢管或C-PVC管均可.
回复
wuchun345
2004年09月07日 19:47:44
10楼
在吊顶内常用两种敷设方式,一种穿管,一种走桥架,建议电缆较多时采用桥架.
回复
gao288
2004年09月07日 21:06:02
11楼
PVC也不行吧,能防火吗