我们单位高压开关柜(KYN28)压变柜PT一般都装4个,附原理图如下,按我的理解装3个已经够了,谁能告诉我这第四个电压互感器起什么作用吗?
我们单位高压开关柜(KYN28)压变柜PT一般都装4个,附原理图如下,按我的理解装3个已经够了,谁能告诉我这第四个电压互感器起什么作用吗?
12楼
谢谢你我的指导!
回复
13楼
1.开口三角我们一般接消谐器.
2.计量部分我们有专门的高压计量柜进行计量,这个是PT柜,对测量仪表提供电压,有时候用于断路器操作机构的电源.
3.开口三角的接地位置我倒没注意,明天上班我去看看图纸!
回复
14楼
不断学习。我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。
回复
15楼
了解了。谢谢
回复
16楼
可能是零序,但是PT柜中一般只见过3绕组的,即0.2级,计量;0.5级,测量用;5P等保护用,用于接消协装置来抑制谐波。如果是系统站,就没有单独的计量柜。
回复