我们单位高压开关柜(KYN28)压变柜PT一般都装4个,附原理图如下,按我的理解装3个已经够了,谁能告诉我这第四个电压互感器起什么作用吗?

我们单位高压开关柜(KYN28)压变柜PT一般都装4个,附原理图如下,按我的理解装3个已经够了,谁能告诉我这第四个电压互感器起什么作用吗?

1179928668467.JPG


1179928668618.JPG

糊仙
2007年05月23日 22:20:21
2楼
看不清楚
消谐的?
回复
cpresario
2007年05月23日 22:29:55
3楼
每个PT二次侧都有两绕组,一个绕组接成开口三角形接消谐器,一个绕组接成星形,进行电压测量
回复
tsphy123
2007年05月24日 15:59:07
4楼
第四个应该零序电压互感器
回复
cpresario
2007年05月24日 20:18:54
5楼



能不能解释的再详细点?呵呵,我还没有理解,谢谢了!
回复
wuyuding2008
2007年05月27日 10:55:15
6楼
就是做检测零序电压用的
回复
chenxiaojing81
2007年06月20日 16:44:30
7楼
你这个互感器是什么型号的啊?
回复
yuhuoqing
2007年06月20日 17:28:48
8楼
零序电压互感器,是用于消谐的。
用于抬高中性点的对地的感抗,破坏可能发生的铁磁谐振。
回复
gentlguo
2007年06月21日 17:15:03
9楼
关注中.............
回复
jxg2313
2007年06月21日 20:40:34
10楼
计量,测量,开口三角的是零序保护!
回复
yuhuoqing
2007年06月25日 11:48:00
11楼
不过你的二次接线有问题:
1.开口三角已经不能反映单相接地的情况了,因为单相接地后三相电压依然是平衡的,如果从开口三角取电压做接地报警是不准确的。
2.对于计量部分也会有误差,看供电部门的具体要求。
3.开口三角怎么会有一个接地位置???