请教混合结构相临基础的处理方法
caoxiaoli1999
2004年09月07日 10:35:58
来自于地基基础
只看楼主

我现在正遇到这个问题,框架结构与砖混结构相临,基础连成一体.在设计中应该注意哪些问题?不均匀沉降如何处理?

我现在正遇到这个问题,框架结构与砖混结构相临,基础连成一体.
在设计中应该注意哪些问题?
不均匀沉降如何处理?
免费打赏
suibing
2004年09月07日 10:50:19
2楼
为了建议能够有的放矢,希望楼主能把情况说的尽量详细些,比如:各楼的层数、基础的样式、地基条件,设计的限制条件(因一般都不联在一起的)等等,尽量把工程的情况描述准确些
回复
cy28
2004年09月07日 11:47:57
3楼
我这里介绍几种方法:
1、桩基法,紧临原有建筑物新建建筑墙体采用桩基础,桩基上部做托梁承受墙体荷载,此方法与
原有建筑物互不干扰,能够自由沉降,但是需要注意,设计中桩需要穿越原有建筑的基础放脚,
注意对原有建筑的承载力和变形验算。
2、扁担梁方法,可以在原有建筑两侧做独立基础,把原有建筑墙体地圈梁底掏洞,设置扁担梁,
再在扁担梁上做托梁,注意基础设计时需要基底反力尽量接近,否则产生沉降不同,引起墙体开
裂。
3、就是最常用的挑梁方法
回复
caoxiaoli1999
2004年09月07日 11:59:45
4楼
情况是这样的:六层砖混住宅(条基)与沿街公建(框架结构,拄基,3层)紧密相临,相临外墙轴线间距
离300MM.地基承载力180KP/平方米,设计的限制条件没有.

谢谢CY28的总结
回复
jj1020
2004年09月07日 13:20:33
5楼
再问一句,都是新建建筑么?
回复
suibing
2004年09月07日 13:22:31
6楼
cy28的总结精彩
强调一点,因两者相距甚近,计算沉降时,要注意它们的相互影响
回复
ayao
2004年10月28日 03:42:20
7楼

不仅仅是要考虑后期的沉降问题,还要考虑有足够施工操作空间。
回复
zhsy
2004年10月29日 12:11:40
8楼
cy28说的很实用,下面帖子也有讨论:

http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=83025&boardID=403&boardName=地基基础&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复

相关推荐

APP内打开