已有建筑的结构夹层,加层结构与原来结构连接节点区域的抗震加固如何实现?如果混凝土结构上加建钢结构,那不是就成了混合结构,审图能否通过?
已有建筑的结构夹层,加层结构与原来结构连接节点区域的抗震加固如何实现?
如果混凝土结构上加建钢结构,那不是就成了混合结构,审图能否通过?
2楼
主要加固手段还是依据当地的施工条件在进行设定,参见加固规范。混合结构的定义不是钢结构加混凝土结构吧。具体问当地设计师对于平改坡(加钢结构坡屋面)是如何定义的。
回复
3楼
同意楼上,不算混合结构。加层的话,对原有结构的影响比较大,钢结构自身抗震不是关键点。
回复
4楼
真想知道答案。
我上次是一个钢结构厂房内想用砼做夹层。
因为担心这些问题,让我给扔给别个院去了,也没好意思去问怎么解决的。
不过工程到目前没动工,也不知道是不是停了。
回复
5楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-22 09:39 主要加固手段还是依据当地的施工条件在进行设定,参见加固规范。混合结构的定义不是钢结构加混凝土结构吧。 …当然不是目前规范的“混合结构”而是老式的混合结构体系。如果严格来说,这种做法是被禁止的。所以我很奇怪,加层加固后怎么审查?
回复
6楼
节点处铰接处理,减小对原有结构的影响,使得抗震时对原有结构的影响最小。但是要保证节点处在地震时不脱开。可以用pkpm直接算么,主要看审图看法,最好沟通下,可能各地做法不同。
回复
7楼
同意楼上,使得抗震时对原有结构的影响最小。
回复
8楼
回复
9楼
路过认真学习
回复
10楼
下部是混凝土-支撑结构(高48.50米),上部是钢结构-支撑结构(高47.00米),这种结构形式可以吗?
回复
11楼
请问最后怎么解决的?混合结构审图的提了哪些要注意的地方呢?谢谢