求救,污水泵站该怎么设计啊?!
mishizhiling
2007年05月23日 19:43:44
只看楼主

进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!

进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,
把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能
指教一二啊?!!!
免费打赏
maoweiming
2007年05月24日 08:30:37
2楼
这个差不多
回复
mishizhiling
2007年05月25日 11:17:10
3楼
感谢楼上的帮助,不过还有点疑问,不知道压榨机是干什么用的,另外
我看设计手册上泵站形式怎么没有这种形式的泵站啊?
我看了快速设计手册,想用圆形合建式的泵站,泵打算用两台立式离心泵(一用一备),
不过没有这样的图纸,不知道这两种方式哪种好呢?!
回复
mishizhiling
2007年05月25日 11:18:44
4楼
感谢楼上的帮助,不过还有点疑问,不知道压榨机是干什么用的,另外
我看设计手册上泵站形式怎么没有这种形式的泵站啊?
我看了快速设计手册,想用圆形合建式的泵站,泵打算用两台立式离心泵(一用一备),
不过没有这样的图纸,不知道这两种方式哪种好呢?!
回复
maoweiming
2007年05月25日 13:14:12
5楼
你说的是干式泵,我给的是潜水泵。
潜水泵占地小,结构简单;干式泵维护经验丰富。
1用1备不合理,至少2用1备。
没有相同规模的,给个类似的自己修改吧。
回复
mishizhiling
2007年05月25日 17:20:17
6楼
虽然我还是不知道怎么做,不过还是非常感谢!
回复
grown82
2007年07月27日 09:36:03
7楼
谢谢,这位好心的兄弟!!
回复
飞天蛤蟆
2007年07月27日 23:41:54
8楼
压榨机是用来将格栅的栅渣脱水用的
回复
zhoulihui
2007年12月14日 23:51:42
9楼
也太业余了吧,当然用潜污泵最好了。占地省,运行也经济啊,
回复
haitao_hu
2008年06月10日 20:01:38
10楼
谢谢



回复
shadow25
2009年05月03日 14:01:33
11楼
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开