电缆线路接地问题
xxdlsjy
xxdlsjy Lv.2
2004年09月07日 09:09:04
只看楼主

35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!

35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!
免费打赏
meibaoliangg
2006年05月06日 09:34:55
12楼
如果是三芯电缆,两端接地就行了,再装避雷器,如果是单芯电缆就要复杂一些.
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 10:23:54
13楼
我觉得可行啊
回复
yunping
2006年05月07日 12:55:09
14楼
电缆户外直埋应选用铠装电缆,而电缆接地只要将电缆两端铠装层接地即可,你这样采用全线埋接地扁铁敷设是不是太奢侈了!你单位是国有企业还是私营企业?我想私营企业老板知道你这样设计,知道后非把你活吃了!
回复
dllensong
2006年05月07日 15:09:08
15楼
请教铠装电缆它全长350米啦,只要两头埋地,会不会不太安全?
回复
yunping
2006年06月15日 20:11:14
16楼
两头接地主要是考虑电缆发生单相接地时能迅速报警和跳闸。