35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!
35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!
12楼
如果是三芯电缆,两端接地就行了,再装避雷器,如果是单芯电缆就要复杂一些.
回复
13楼
我觉得可行啊
回复
14楼
电缆户外直埋应选用铠装电缆,而电缆接地只要将电缆两端铠装层接地即可,你这样采用全线埋接地扁铁敷设是不是太奢侈了!你单位是国有企业还是私营企业?我想私营企业老板知道你这样设计,知道后非把你活吃了!
回复
15楼
请教铠装电缆它全长350米啦,只要两头埋地,会不会不太安全?
回复
16楼
两头接地主要是考虑电缆发生单相接地时能迅速报警和跳闸。
回复