35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!
35KV电缆线路,长度350米,全线埋接地扁铁,一端接用户接地网,一端接变电站,是否可行?请教!!!!!!!!!
2楼
全线埋接地扁铁,没必要。电缆2端装逼雷器
回复
3楼
沿线路已敷设接地扁钢,一端接用户接地网,另一端接变电站接地网,是否可行?对变电站接地有无影
响.请教.
回复
4楼
哪位同行高手在线,请求答复,谢谢.
回复
5楼
是直埋吗?有铠装吗?
最好陈述清楚。
回复
6楼
铠装电缆,直埋,请给点建议,谢谢,急用.
回复
7楼
为何要一端接用户接地网,一端接变电站接地网?难道不好分别打接地极吗?
高压电缆线路有这么做的吗?又不是低压三相四线线路怕单相接地电流小无法跳开关!
回复
8楼
除了浪费点,没别的坏处.
回复
9楼
谢谢各位意见,还有什么更好的建议?
再说具体点.
回复
10楼
工程在建,请求支援.谢谢.
回复
11楼
求助,急!!!!!!!!!!!!!!
回复