二层办公楼,800多平,毛石基础,接地利用地梁的16钢筋,接地电阻不够再打接地极,这样做可不可以?
二层办公楼,800多平,毛石基础,接地利用地梁的16钢筋,接地电阻不够再打接地极,
这样做可不可以?
2楼
地梁埋深有500以上吗?是的话就可以
回复
3楼
完全可以
回复
4楼
多谢zhoushu8 版主和lvbokele 兄!
土建说埋深有400~500,如果是400可以吗?
回复
5楼
好像不行啊,看规范
回复
6楼
毛石基础还是做人工接地极吧。只靠地梁接地,不一定够,再说,没人知道你那里的土壤电阻率。
回复
7楼
400不够,没水太干糙了,不过接了比不接好
回复
8楼
可以沿四周敷设人工接地体
回复
9楼
设人工接地体。。详见雷规关于利用建筑基础接地的相关要求。。
别给自己找麻烦。。宁可累一点。。也别冒触犯强规的风险。。。
回复
10楼
我计算过了,不用设防雷啊。
如果接地电阻不够,我已经标明了加人工接地。
5楼兄,哪里有规范规定啊?我记得看到哪篇帖子说400深就可以了。
回复
11楼
一般说来地圈梁很少埋深在0.5米以下。如果在0.5米以下,可按标准图98ZD50135页说明的那样:
由引下线向外焊出引出线,其作用为(1)疏散雷击电流;(2)在自然接地电阻达不到要求时,可
利用其增补人工接地装置。
回复