请教隔离变压器问题
donglei2
donglei2 Lv.2
2007年05月23日 12:01:52
来自于变压器
只看楼主

请问:把万用表红表笔接380V变36V隔离变压器输入端的一个头 黑表笔接380V变36V隔离变压器输出端的一个头 为什么有电压?其电流回路是怎么样的?

请问:把万用表红表笔接380V变36V隔离变压器输入端的一个头 黑表笔接380V变36V隔离变压器输出端的一个头 为什么有电压?其电流回路是怎么样的?
免费打赏
guangq
2007年05月24日 17:21:23
2楼
我认为此电压应该是感应电压,如果你把用电器接到此两端用电器不应该动作
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月24日 23:33:56
3楼
有电压不一定有电流回路(其他),其实你的表本身就是一个大电阻的回路。有压差就应该能测出电压。
回复
jiangnanshiwojia
2007年05月25日 08:44:30
4楼
是三相的话,当然有电压了!
回复
donglei2
2007年05月25日 11:43:56
5楼


有电压并串电阻回路就有电流 以上回复没说在点子上
回复
翻转太极
2007年06月27日 00:26:09
6楼
存在电位差就有电压,就好像用试电笔测试电线是否有电一样,并不需要回路。
回复
wq_514
2007年06月28日 01:15:54
7楼
感应电压
回复
lzq_123
2007年07月09日 10:45:34
8楼
隔离变压器起什么作用???
回复