请问高手该段管道蒸汽流量怎么计算
ghr
ghr Lv.2
2004年09月06日 19:32:25
来自于采暖供热
只看楼主

一段DN350蒸汽管道,全长1700米,起端压力为1.15MPa,末端压力为7.5MPa,该段管道蒸汽流量是多少?

一段DN350蒸汽管道,全长1700米,起端压力为1.15MPa,末端压力为7.5MPa,该段管道蒸汽流量是多少?
免费打赏
ghr
2004年09月06日 19:33:41
2楼
末端压力应为0.75MPa,写错了
回复
yuhhhh
2004年09月07日 09:39:38
3楼
流速不定,流量很难确定。
回复
dlwyg
2004年09月14日 21:31:03
4楼
1.0MPa下饱和蒸汽密度大约是5.6Kg/立方米。在不知道流速的情况下不好确定流
量。比如是一端密闭的,即使压力再大,也不会有流量的概念。
回复
zhengdedire
2004年09月20日 12:41:58
5楼
我赞同楼是的看法
回复
snowing888
2004年09月22日 10:52:20
6楼
赞同6楼的算法. 供热课本上也有计算方法,只要控制阻力损失就可以了,流速
20~35米计
回复
harrylee
2004年09月27日 09:28:52
7楼
R=0.4*1000000/1700
算出平均密度,根据R的计算公式可以算出流量
回复
lwjlwj
2004年10月27日 00:34:33
8楼
根据起端压力和末端压力算出各自压力下的蒸汽密度,求出平均密度,根据起端压力和末端压力差和管段长度算出所需R值、V值,并用蒸汽允许R值或V值校核,如采用DN350,R值较小,可适当缩小管径(否则需设减压装置),最后算出管道蒸汽流量。
回复
huangcheng
2004年12月17日 15:54:46
9楼
我这样解的,不知对否?
回复
shazhou111
2004年12月17日 18:41:14
10楼


你说的对,我的简单计算结果是:流量81.5m3/h,流速50m/h,压力降即起端和末端压力差(0.4Mpa)。
上面有些人有概念性错误。
回复
shazhou111
2004年12月17日 19:15:14
11楼
我使用流体模拟软件计算结果和条件见附录
回复

相关推荐