地下室挡土墙如果按照荷载控制的话配筋量会小一点,如果按照裂缝控制的话配筋就增大了许多,到底是按照哪个控制?大家是怎么做的?
地下室挡土墙如果按照荷载控制的话配筋量会小一点,如果按照裂缝控制的话配筋就增大了许多,到底是按照哪个控制?大家是怎么做的?
2楼
肯定要裂缝控制,不然地下室外墙漏水怎么办。
回复
3楼
而且有没有地下水,结构所处环境是不同的。环境不同对裂缝的宽度控制也是不同的。
回复
5楼
新的技术措施混凝土结构篇里有,说是规范规定的裂缝宽度公式只适用于简支构件,对压弯构件和双向板之类不适用。
所以说还是要看审图怎么提了。
回复
6楼
新的技术措施混凝土结构篇里有,说是规范规定的裂缝宽度公式只适用于简支构件,对压弯构件和双向板之类不适用。
所以说还是要看审图怎么提了。
这哥们说的对,看老总审图怎么说了!
回复
7楼
环境不同对裂缝的宽度控制也是不同的
回复
8楼
ahahsh1234 发表于 2012-10-12 16:08 新的技术措施混凝土结构篇里有,说是规范规定的裂缝宽度公式只适用于简支构件,对压弯构件和双向板之类不适 …在技术措施哪一条啊,我怎么找不到这一条
回复
9楼
回复
10楼
如果你对地下室外墙的防水做法和施工质量有充足的信心,可以按荷载控制。不过我们一般都是裂缝控制,荷载控制,如果裂缝超标审图过不了。
回复
11楼
裂缝控制:)
回复