试问:一生活水泵15KW, 空开额定电流50A,由变配电室低压柜直接出线,最小电缆截面应该选择多大?

试问:一生活水泵15KW, 空开额定电流50A,由变配电室低压柜直接出线,最小电缆截面应该选择多大?
免费打赏
飞影道人
2007年05月23日 07:23:32
2楼
如果距离没问题的话,线缆载流量大于50A即可
回复
qm125_2al8087
2007年05月23日 09:29:41
3楼
15KW水泵电流大约是30A,如离变压器很近的话,只要满足安全截流量即可,如距离较远应适当加大截面。给你公式自己算算就行了。

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍



回复
liyc008
2007年06月10日 22:20:50
4楼
变配电室低压柜直接出线,最小电缆截面应考虑短路电流影响,大家别忘了校核公式