交流一下10KV变电所管理经验
bati3345
bati3345 Lv.6
2007年05月22日 20:26:08
只看楼主

大家好!我公司10KV单路进线,下有8台干变,2台油变,基本上都是1250KVA左右容量,前任都将以前的超温跳闸的连接片都跳到超温报警了.极温没接,也就是说现在变压器只有速断\过流和零序保护,请问有多少公司有相同作法的?这种做法是不是太冒险了.信号屏的图纸看了让人真头晕,有点看不懂,各位有何高招?请赐教!

大家好!
我公司10KV单路进线,下有8台干变,2台油变,基本上都是1250KVA左右容量,前任都将以前的超温跳闸的连接片都跳到超温报警了.极温没接,也就是说现在变压器只有速断\过流和零序保护,

请问有多少公司有相同作法的?这种做法是不是太冒险了.

信号屏的图纸看了让人真头晕,有点看不懂,各位有何高招?

请赐教!
免费打赏
bati3345
2007年05月22日 22:18:54
2楼
为何光有人看没有人顶呢?
回复
qbw4607
2007年05月22日 22:58:06
3楼
这样做是对的,因为变压器可以允许一定时间的超温,不必立即跳闸,而其余保护只要完好,远比温度保护灵敏的多。此外超温信号如误动后果严重。
重点检查油变的重瓦斯信号,一定要在跳闸位置。瓦斯信号也是重要而且非常灵敏的保护,而许多生产厂矿不予重视。
信号盘图纸和其他图纸一样,慢慢看,会弄明白的。可以先看些基础知识。
回复