规范上说采暖入户压头一般是不超过30-40KPa, 我不太清楚这个值确定的理?由是什么,一个建筑单体入户压头值的确定是不是应该考虑与其并联的建筑单体的压头值才确定? 建筑单体入户压头的值控制在多少?理由是什么?
规范上说采暖入户压头一般是不超过30-40KPa, 我不太清楚这个值确定的理?由是什么,一个建筑单体入户压头值的确定是不是应该考虑与其并联的建筑单体的压头值才确定? 建筑单体入户压头的值控制在多少?理由是什么?
2楼
如果是多层(以6层为例,最高为20m)建筑,一般情况下,管网的出站压力会保持在50KPa左右,其中静压一般为25米左右,动压20-25米(视设计人员选定不同的水力工况而定),距离换热站较近的用户,入户压力相对较高,压差相对较大,采暖效果好;较远用户压差相对较小,采暖效果会相对较差;我做设计时就是考虑在不超压的情况下做到最好的水力平衡(适当增加部分水力调节阀门)即可,没有过多的考虑具体的入户压力如何控制,这个问题还有待大虾给出具体的理论出处啊。
回复
3楼
规范上那一条说:采暖入户压头一般是不超过30-40KPa?
应该是压差一般不超过5m才对。入口压力要根据整个管网来定的。
回复
4楼
求指导啊··
回复
5楼
经过实践,现在一般设计都在30——60KPa之间。
回复