图纸简介: 该工程已经通过当地环保部门达标验收,处理水量为20吨/天,采用生化处理工艺,该套施工图的特点在于所有的池体均采用圈梁砖混结构,在污水稳定达标的同时对于小型的污水处理工程有着非常大的借鉴意义。图纸包括:1.设计施工说明 2.厌氧池 3.平面位置图 4.流程图 5.工艺平面图 6.曝气氧化池 7.沉淀池 8.初滤、调节池剖面图 9.调节池配筋 10.曝气氧化池管路图 11.曝气氧化池池底配筋 12.厌氧池池底配筋。
图纸简介:
该工程已经通过当地环保部门达标验收,处理水量为20吨/天,采用生化处理工艺,该套施工图的特点在于所有的池体均采用圈梁砖混结构,在污水稳定达标的同时对于小型的污水处理工程有着非常大的借鉴意义。图纸包括:1.设计施工说明 2.厌氧池 3.平面位置图 4.流程图 5.工艺平面图 6.曝气氧化池 7.沉淀池 8.初滤、调节池剖面图 9.调节池配筋 10.曝气氧化池管路图 11.曝气氧化池池底配筋 12.厌氧池池底配筋。
附件名:20075221179823487335.rar
文件大小:190K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
谢谢楼主,好东西大家来一起分享。顶一下。希望能多看到这样的图!
回复
23楼
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
还不知道图怎么样,看哈再发表意见,不过养殖废水确实不好处理
回复
29楼
看了楼主的图纸,确实做的比较详细,本人是菜鸟,有几个疑问,呵呵,希望大家都来打击:
1、厌氧池为什么没有和初滤池等共壁?
2、各池中的坡度5%是计算得来的还是经验?
3、小风量时采用罗茨风机还是空压机好啊?
4、PVC板镶嵌的40没有看到啊就是那幅图上的3,只有个50
回复
30楼
好久没点评图纸了
1、工艺平面图???,2副图是否改为1个工艺流程图和1个平面布置图呢?看到我有点头晕啊。再加个高程图看起来一目了然,这样才舒服。(好像有点废话,呵呵)
2、厌氧池是否和曝气池合建,需要370的墙壁吗?我个人认为太厚了。
3、A-A在图上标的位置有错误
4、厌氧池不用分3个,布水应该在池底布水,让水和污泥充分接触,另外,厌氧池不加填料,这是设计的一个错误,现在的设计好像厌氧池没有用。
5、初滤池过滤出来的是什么啊??个人认为用格栅就可以了。
6、本人不是土建出身,所以配筋图不予评论。
7、鼓风机,空压机??到底用什么风机啊?管路图不用标向北了。
回复
31楼
还不知道图纸怎么样?
看了再说
但是总的来说养猪废水不好处理
楼主有相关的WORD说明吗
回复