请教干式变压器的一些维护知识
alin_freakly
2007年05月22日 16:38:10
来自于变压器
只看楼主

如题,希望那位老师指点一下!最近单位让我学习一下这方面的知识,在百度上面搜了一下资料好少,希望高手来指点一下

如题,希望那位老师指点一下!最近单位让我学习一下这方面的知识,在百度上面搜了一下资料好少,希望高手来指点一下
免费打赏
alin_freakly
2007年05月22日 16:40:48
2楼
我自己找到的一些东西,先贴出来抛砖引玉了,有不对的地方请大家指导

1、 关于变压器噪音问题
察看低压输出电压是否比低压侧额定电压高
解决方法:将低压分接头向下调,如果已经达到最低,则应联系供电局降低电压等级
如果电压正常,察看变压器外壳螺丝是否松动
解决方法:拧紧螺丝
察看母线连接螺丝是否有松动
解决方法:同上
如果上述现象均不是,则停电察看:网板上是否有异常物品,网板是否变形,主体变压器的螺丝是否有松动,变压器风机中是否掉落有螺帽、垫圈等异常物品进去,是否松动。

关于变压器的噪音:
变压器正常运行时,铁心振动而发出清晰有规律的“嗡嗡”声。但当变压器负荷有变化或变压器本身发生异常及故障时,将产生异常音响。若平时注意多听,对正常的声音比较熟悉,相比较之下就容易察觉出变压器的异常音响。
声音比平时沉重,但无杂音,一般为变压器过负荷引起。变压器长期过负荷是烧坏变压器的主要原因,这是不允许的。当发生变压器过负荷运行时,要设法减少一些次要负荷以减轻变压器的负担。
声音尖,一般为变压器电源电压过高引起,电源电压过高不利于变压器的运行,对用户用电设备也不利,而且会增加变压器的铁损。因此,应及时向有关部门报告处理。
声音嘈杂、混乱,变压器内部结构可能有松动。主要部件松动会影响变压器的正常运行,要注意及时检修。
发出“噼叭”的爆裂声,这可能是变压器绕组或铁心的绝缘有击穿现象。这种情况会造成严重事故,因此要立即停电检修。
由于系统短路或接地,通过大量短路电流,会使变压器产生很大的噪声。
铁心谐振会使变压器发出粗细不均的噪声v
2、 当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
运行中的变压器发出过负荷信号时,应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,然后检查变压器的温度是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。

3、 关于温度控制设备
设备无信号:检查传感器的数据线是否已经连接正确,传感器是否植入变压器正确的位置。检查设备是否通电。检查设备数据线、温度传感器是否已经损害。
变压器跳闸:检查变压器温度是否过高,分析原因,如果是负荷过高,可以适当减少负荷。检查是否保护数值是否设置过低。检查风机是否正常运行,察看是否因为温度控制仪表的保护设计问题。检查变压器是否因本身电流过大的原因导致的。
回复
alin_freakly
2007年05月22日 17:22:04
3楼
怎么没有人回答我的问题啊?
喏大一个论坛高手都到拿哪去了?
回复
互感器
2007年05月22日 19:00:50
4楼
我对变压器不在行,仅有一个国标WORD版,不知有没有用处。
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月22日 19:19:36
5楼
楼主问的太广泛了。一些维护知识.......呵呵

其实对所有变压器的维护最好的就是给它降温。安装一个空调,配个小蜜,有个专车就行了。
回复
dlww2008
2007年05月23日 13:56:53
6楼
顶,2楼!!!
回复