一个装机7200kw的水电站(功率因数0.85),准备架设一条24.4KM的35kv输电线路至变电站导线选择LGJ185/30的导线是否合适?因为是其他单位设计的,领导要求复核一下请问输电线路导线的选择如何进行计算?
一个装机7200kw的水电站(功率因数0.85),准备架设一条24.4KM的35kv输电线路至变电站
导线选择LGJ185/30的导线是否合适?
因为是其他单位设计的,领导要求复核一下
请问输电线路导线的选择如何进行计算?
2楼
初看的话,185应该够了吧,不过,那需要通过严格的计算确定的,
比如载流量,覆冰,风荷等,以及经济电流密度等各方面考虑。可以参考一些书籍,
有很详细的说明。
回复
3楼
不用考虑那么多了,185绝对够,可带2万容量
回复
4楼
因为小弟还是初手(半路出身,领导安排,只能硬着头皮上了),把自己的算法列出来,请各位
帮帮忙,看看这样对否
根据水电站总装机为7200kw(功率因数0.85),经24.4km的35kv线路输到变电站:
得出,线路输送电流为:I=7200/(1.732×35×0.85)=139.73A (1.732为3的开根号)
根据水电站年利用小时为5200h,查表得经济电流密度J为0.85
算出导线截面为:F=139.73/0.85=164.39mm2
查表得出只要大于LGJ150/20的导线均可
又,考虑到发电机超发(丰水期)至8000kw。
I=8000/(1.732×35×0.85)=155.26A
F=155.26/0.85=182.66mm2
查表,选LGJ180/10以上即可
不知以上计算有问题否?还请各位不蒂指教,谢谢!
回复
5楼
还要考虑电压降。
回复
6楼
选LGJ-185没有问题.
回复