输电线路微机保护问题
hhddjj20042002
2004年09月05日 22:19:37
只看楼主

我厂新安的一条线路用了许继的微机保护,在安好以后做实验时自动重合闸正常动作后,在没有手动复位信号后,操作紧急跳闸按钮,出现跳后重合闸动作,反复多次都是好此,只有手动复位后方可正常跳闸,请示许继的总工后,他要求我们把重合闸的线引到按钮上,用按钮的一对接通点加以屏蔽自动重合闸.因为我厂有运控和就地控制,要按他说的办就要重新放放电缆,有一定的困难,只好现在没有用自动重合闸,请问这是不是正常现象(我个人认为这不正常,因为紧急按钮是在任何情况下都应无条件动作于跳闸)?有没有更好的办法解决这个问题?谢谢!

我厂新安的一条线路用了许继的微机保护,在安好以后做实验时自动重合闸正常动作后,在没有手动复位信号后,操作紧急跳闸按钮,出现跳后重合闸动作,反复多次都是好此,只有手动复位后方可正常跳闸,请示许继的总工后,他要求我们把重合闸的线引到按钮上,用按钮的一对接通点加以屏蔽自动重合闸.因为我厂有运控和就地控制,要按他说的办就要重新放放电缆,有一定的困难,只好现在没有用自动重合闸,请问这是不是正常现象(我个人认为这不正常,因为紧急按钮是在任何情况下都应无条件动作于跳闸)?有没有更好的办法解决这个问题?谢谢!
免费打赏
wto12341234
2004年09月06日 08:48:09
2楼
要求许继在保护屏内装个双位置继电器KKJ,凡是手动跳闸(包括运控跳闸、就地控制跳闸、紧急
操作跳闸)均闭锁重合闸,凡是保护跳闸,均启动重合闸。这样就不用放电缆了
回复
ambitous79
2005年03月02日 14:12:36
3楼
fg
回复