大家好,有个问题想请教下。如果10kV高压室室内空间不够,用不了kyn柜,能用甚么柜代替呢,带断路器的?谢谢。

大家好,有个问题想请教下。
如果10kV高压室室内空间不够,用不了kyn柜,能用甚么柜代替呢,带断路器的?
谢谢。
免费打赏
luckcat19760214
2007年05月23日 20:59:43
12楼
F&G有GAE带断路器的(真空或SF6),不过额定电流是630A的。

ABB也有同类型的,比如说Uniswitch或者Safeplus!

不过,无论如何,你的负荷都不能太大,呵呵!

回复
rtkon
2007年05月25日 00:06:40
13楼
做的是800k的变压器,这里800k必须使用断路器。
所以负荷开关是用不了的了。
查了些材料,KYN28是有可以靠墙安装的,这边也有做过靠墙安装的案例,但是审图的老人家说没做过这样的柜,他是不愿意这样做的,所以。。。。也不知道能不能通过。。。。
回复
rtkon
2007年05月25日 00:08:09
14楼
主要还是RM6用户不愿意,不然的话,一切都好说了。。。
回复
tayroon
2007年06月28日 08:44:48
15楼
建议选用KYN28-高压开关柜
回复
huanglunjie
2008年07月15日 11:16:52
16楼
路过,学习,高压开关柜最小能做到多大啊?