高压开关柜的选用
rtkon
rtkon Lv.2
2007年05月21日 09:18:19
只看楼主

大家好,有个问题想请教下。如果10kV高压室室内空间不够,用不了kyn柜,能用甚么柜代替呢,带断路器的?谢谢。

大家好,有个问题想请教下。
如果10kV高压室室内空间不够,用不了kyn柜,能用甚么柜代替呢,带断路器的?
谢谢。
免费打赏
whwy2
2007年05月21日 09:26:56
2楼
用纵向断路器撒,可以带隔离。二次保护可以用GL-15反时限电流继电器,也可以用综合保护装置。柜体尺寸可以做到:650(宽)X1000(深)X1800(高)。想详细了解有关情况,可以和我联系:(0)15871433188 张
回复
rtkon
2007年05月21日 09:37:14
3楼
谢谢楼上的答复。
但我的问题是,高压室的宽度只有2米5,但kyn柜要求柜后离墙1米,所以如果选用kyn柜的话,不能满足规范。
不知能换用别的柜型么,能贴墙安装的,断路器柜。
回复
成套毛毛
2007年05月21日 09:52:20
4楼
那就选用SF6的柜型,尺寸只有400宽,。。。
回复
whwy2
2007年05月21日 11:00:13
5楼
可以靠墙安装,至于用什么开关,主要是看你后面的负载大小和保护方式,我觉得用断路器还是好些。不需要用KYN的柜型,就用8MF型钢做就可以了,柜体便宜,但纵向断路器比较贵。
回复
hubeixp
2007年05月21日 11:36:53
6楼
不一定要用KYN的柜型,就用8MF型柜做也行
回复
hwc_wy
2007年05月21日 11:53:04
7楼
XGN15带断路器的柜子,KYN28也有650的,其实柜前检修的话,后面也不要那么多空间
回复
jyg810901
2007年05月21日 12:07:13
8楼
还是环网柜好了
回复
luckcat19760214
2007年05月22日 23:03:43
9楼
带的什么负荷??
回复
langzi168
2007年05月23日 11:56:41
10楼
要看负载有多大了 如果是变压器的话 超过1250的就不能用负荷开关了
回复
xuan2281
2007年05月23日 16:12:41
11楼
2.5米的宽度无论用什么柜都不符合规范要求了。如果非要用介绍ABB和欧玛嘉宝的小型化断路器柜,具体型号忘记了,可以到样本那里查,不过比较贵。。。。。
回复