电梯电源
pcp88
pcp88 Lv.2
2007年05月20日 21:53:52
只看楼主

请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?

请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?
免费打赏
seraphao
2009年04月24日 12:54:15
12楼
从两方面入手:
1、电梯的技术资料,上有额定电流和配的熔断器开关的参数;
2、电梯分交流、直流,通常交流的电梯多,交流电梯的功率因数不能按0.8算,具体多少自己去查。
回复
urpig
2009年04月24日 13:07:33
13楼
电梯功率因数通常取0.5,
计算电流46A
取框架100A,整定值63A的熔断器负荷开关
3x25+2x16的线

不知道楼上几个怎么算出来的21A,22A
脑残么?
回复
wwayx
2009年04月24日 13:22:51
14楼
给大家个表,自己去看看。
1、04DX101-1,P119。
2、工业与民用配电设计手册第三版,P736~743。

再次提醒大家,不要说无根据的话,会被人笑话的。
回复
tvijmtd
2009年06月09日 09:50:20
15楼
考虑市场各个牌子的电缆差别,用3x25+2x16正常是这样的线。。。。。。。。

不过临时电缆可以用10平方的呵
回复

相关推荐

APP内打开