请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?
请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?
2楼
电梯电缆都是明装,使用6个平方就可以了.
回复
3楼
算出来电流应该在21A左右,6平方足够了
回复
4楼
还要根据供电距离的长短,考虑是否需要灵敏度效验。
回复
5楼
还要根据供电距离的长短,考虑是否需要灵敏度效验。?????我只是知道考虑电压的损耗,而不知道灵敏度的效验是怎么样,还望各位高手多多发言啊,好让俺也了解了解。
回复
6楼
我们单位15KW可是接25平方的线,这样比较安全,电梯还是安全第一。
回复
7楼
至小要用10平方毫米的电缆。。。
回复
8楼
这是技术论坛,说话要有根有据!!!
回复
9楼
那是你们单位有钱烧的
回复
10楼
对15KW三相来说,电流约22A,对6平的铜导线来讲,其常态载流量最少为30A。所以6平的线足够了,那位讲用25平的老兄,不知你是从哪来的数。
回复
11楼
能帮忙讲讲,是如何计算的吗?新手不懂,不要骂我呀!谢谢!!
回复