请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?

请问:功率为15KW的电梯电源线需要多少平方电缆?
免费打赏
lixinyu129
2007年08月16日 08:55:17
2楼
电梯电缆都是明装,使用6个平方就可以了.
回复
qjjq9800
2007年08月16日 12:12:18
3楼
算出来电流应该在21A左右,6平方足够了
回复
chshchy
2007年08月16日 13:27:36
4楼


还要根据供电距离的长短,考虑是否需要灵敏度效验。
回复
femgwz
2007年12月20日 10:32:09
5楼
还要根据供电距离的长短,考虑是否需要灵敏度效验。?????我只是知道考虑电压的损耗,而不知道灵敏度的效验是怎么样,还望各位高手多多发言啊,好让俺也了解了解。
回复
sdjsbwj
2009年04月19日 21:52:18
6楼
我们单位15KW可是接25平方的线,这样比较安全,电梯还是安全第一。
回复
zcliang_007
2009年04月21日 20:23:49
7楼
至小要用10平方毫米的电缆。。。
回复
wwayx
2009年04月21日 20:41:08
8楼
这是技术论坛,说话要有根有据!!!
回复
lytliangyantao
2009年04月24日 11:13:03
9楼
那是你们单位有钱烧的
回复
lytliangyantao
2009年04月24日 11:20:53
10楼
对15KW三相来说,电流约22A,对6平的铜导线来讲,其常态载流量最少为30A。所以6平的线足够了,那位讲用25平的老兄,不知你是从哪来的数。
回复
zhanguoru
2009年04月24日 12:11:53
11楼
能帮忙讲讲,是如何计算的吗?新手不懂,不要骂我呀!谢谢!!