混凝土导电吗?为什么现在很多建筑多不打接地基了,而只是基础承台的底板筋焊接一下。底板筋下面还有垫层,又不和大地相连,导电性能好吗?

混凝土导电吗?为什么现在很多建筑多不打接地基了,而只是基础承台的底板筋焊接一下。底板筋下面还有垫层,又不和大地相连,导电性能好吗?
免费打赏
nixx003
2012年10月06日 13:38:12
2楼
难道是因为??有避雷器??我也是菜鸟,同学习
回复
pirate_boy
2012年10月06日 20:17:32
3楼
利用混凝土中的钢筋作为接地,腐蚀相对较小,接地效果更好...混凝土也是导电的。
回复
dianqipanli
2012年10月06日 20:29:12
4楼
以前本论坛有几次讨论过此问题了。还是转抄一下《民用建筑电气设计规范》条文说明中的解释吧。
11.8.8
早在20世纪60年代初期,国内外就开始采用钢筋混凝土基础作为各种接地网。通过近50年的运行和总结,证明是切实可行的,现已普遍采用。利用建筑物的钢筋混凝土基础作为接地网的理由是:
关于钢筋混凝土的导电性能,中国建筑工业出版社出版的《基础接地体及其应用》一书指出,钢筋混凝土在其干燥时,是不良导体,电阻率较大,但当具有一定湿度时,就成了较好的导电物质,电阻率常可达100-200Ω.m。潮湿的混凝土导电性能较好,是因为混凝土内的硅酸盐与水形成导电性盐基性溶液。混凝土在施工过程中加入了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此就有了一些水分储存。当埋入地下后,地下的潮气,又可通过毛细管作用吸入混凝土中,保持一定的湿度。
.....................................................................................。
.......................................................................。
当基础的外表面有沥青质的防腐层时,以往认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地极。但是,实践证明并不是这样,国内外都有人作过测试和分析,认为是可以利用作为接地极的。《建筑电气》曾刊登一篇译名为《利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性》,在其结论中指出:“厚度3mm的沥青涂层,对接地电阻无明显的影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层的影响。厚度为6mm的沥青涂层或3mm的乳化沥青涂层或4mm的粘贴沥青卷材,仅当周围土壤的等值电阻率≤100Ω.m和基础面积的平均边长S≤100M时,其基础网电阻约增加33%,在其他情况下这些涂裱层的影响很小,可忽略不计。”
因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表皮无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用其作为接地体。
回复
hanzhg54
2012年10月06日 20:54:53
5楼
其实理解了接地的作用,就好理解为什么可以用建筑钢筋网做接地了。
接地的保护作用是基于人站在大地上,在大楼里面,人是站在混凝土地面上,这时的混凝土地面就是“地”,只要在这个“地”上安全就可以了,即使整个大楼浮在空气中也不怕。
参考“等电位”的概念就更好理解了。
回复
中国龙
2012年10月06日 22:27:59
6楼
承台通过几十米长的混凝土桩与大地连接,接地系统直接焊接在桩柱顶的钢筋上,然后钢筋与大地之间是通过混凝土中的细小的微电子相连通的,混凝土的微观世界也是有缝隙的,也是有电离子的,所以能和大地想联通!
我记得前几年好像还有人写了一篇专门的论文来讨论这个事情!大家有兴趣可以去搜搜看,学习学习!

[ 本帖最后由 yjg717397 于 2012-10-6 22:29 编辑 ]
回复
aidexianqi
2012年10月07日 10:53:38
7楼
学习了。。。
回复
jjpwhy
2012年10月07日 14:20:00
8楼
学习了,谢谢各位!
回复
lionx18
2012年10月08日 10:51:55
9楼
长见识了,以前不知道为什么这样做,就知道大家都这样做
回复
liuxuejiang909
2012年10月08日 12:24:37
10楼
学习了
回复
tangfushuang
2012年10月08日 12:52:07
11楼
人工补打接地极要求是地平面0.8米以下,而一般钢筋混凝土基础埋深远大于0.8米,在潮湿条件下混凝土导电性和土壤差不多