技术难题
xinyangshihe
2007年05月20日 20:16:29
只看楼主

我有一个已经施工好的水源热泵空调系统工程,在进行夏季制冷调试时,发现风机盘管吹出来的风温在20几度,温度一直降不下来.进水口的水温在7℃左右.该系统采用的是两通阀控制.

我有一个已经施工好的水源热泵空调系统工程,在进行夏季制冷调试时,发现风机盘管吹出来的风温在20几度,温度一直降不下来.进水口的水温在7℃左右.该系统采用的是两通阀控制.
免费打赏
yfwgood
2007年05月28日 09:51:11
12楼
可能是盘管堵塞、两通阀没打开或坏了,先检查两通阀是否可以正常开关;其次冲洗盘管,关闭供水阀门打开回水阀门反冲洗直至水色请测为止,其他如此。
回复
wxx1980815
2007年05月28日 20:32:21
13楼
是不是安装的电动温控两通阀,如果是电动温控的就比较灵敏了!
回复
dengyitao
2007年05月29日 07:51:54
14楼
检查系统内是否有空气存在
回复
liqiang_182006
2007年06月23日 20:52:44
15楼
压差、温差
回复
kangguofei
2007年06月23日 21:41:14
16楼
很受启发!我们工地也要冷调了,是奥运工程,很担心出这种情况。
回复
oaktao2004
2007年06月24日 11:57:37
17楼
风机盘管里的空气排空了不?看看Y形过滤器是不是堵了?电动二通阀手动打到常开试一下.
回复
bx-zxl
2007年06月25日 11:03:41
18楼
1.检查一下风机盘管进回水温差?
2. 检查一下风机盘管的排气装置是否有气?排气时多放一些水看看是否有冷水出现?
3。检查一下系统管道进回水干管的温差?
根据我以往的经验最大的隐患在系统的排气上!仅供参考。祝你调试成功!
回复
ziranfeng
2007年06月25日 12:05:22
19楼
楼上的都说的很清楚啦,主要就是检查阀门是否打开,系统内是否有空气,管道及过滤器是否有污物堵塞,还有就是仔细算一下,你的整个系统的流量是否达到设计要求.
回复
wenzhen001
2007年06月25日 12:38:21
20楼
楼上的都说的很清楚啦,主要就是检查阀门是否打开,系统内是否有空气,管道及过滤器是否有污物堵塞,还有就是仔细算一下,你的整个系统的流量是否达到设计要求.
dusaiwenti
读塞文体
堵塞问题
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月25日 14:19:51
21楼
1、过滤器可能堵塞。
2、用什么测的出水温度,有可能温度传感器没接好,出水温度高,实际主机没正常运行。
回复

相关推荐

APP内打开