技术难题
xinyangshihe
2007年05月20日 20:16:29
只看楼主

我有一个已经施工好的水源热泵空调系统工程,在进行夏季制冷调试时,发现风机盘管吹出来的风温在20几度,温度一直降不下来.进水口的水温在7℃左右.该系统采用的是两通阀控制.

我有一个已经施工好的水源热泵空调系统工程,在进行夏季制冷调试时,发现风机盘管吹出来的风温在20几度,温度一直降不下来.进水口的水温在7℃左右.该系统采用的是两通阀控制.
torlon
2007年05月20日 20:40:07
2楼
是风机盘管的进水口水温为7度??如果是这样的话,就是风盘有问题。
回复
xinyangshihe
2007年05月20日 21:02:06
3楼
可是我有20多台,每台都这样,而且水的压力表显示的压力也大
回复
郭鹏
2007年05月21日 09:39:44
4楼
1.检查一下风盘前的阀门是否打开?
2.看下出水水温是多少?进出水是否有温差?
3。检查下主机,是否能正常制冷。
看以上的问题应该是风盘没有正常换热。
回复
myhvac
2007年05月21日 10:08:29
5楼
出来的风温在20几度?这个应具体测一下。
供水温度是7度,这个温度是正常。要测一下回水口的温度,如果过高,如果管道没有堵塞,说明风盘型号过小了。
回复
ou19
2007年05月21日 10:58:34
6楼
有可能是堵塞造成的问题
调试过程中很容易忽视这个问题
回复
zyb19820406
2007年05月21日 13:22:41
7楼
可能是管道没有清洗,或是清洗时没把阀门关闭会出现堵塞现象
1.检查二通阀是否工作
2.检查阀门是否打开
3.过滤器是否被堵塞
4.风盘是否工作
回复
hongden8888
2007年05月21日 17:03:48
8楼
检查进出口温度差是多少呢,还有就是风盘前的阀门是否全部打开,进出口的压差
回复
lihe134
2007年05月22日 16:28:03
9楼
楼上几位说的已经很明白的了

受教了
回复
ww345789
2007年05月23日 16:38:30
10楼
不难,查看管道是否堵塞,应该在总管道的过滤器那有问题的,我感觉。你的工供回水压力,怎样??压差大就有问题。
你只观察进水温度不行,还要看回水温度呀!
回复
ou19
2007年05月24日 10:54:19
11楼


检查二通阀是否工作
过滤器是否被堵塞
回复

相关推荐

APP内打开