特灵CVHG1067三级离心1300RT冰水机问题
zjx001
zjx001 Lv.3
2007年05月20日 17:44:05
来自于制冷技术
只看楼主

请问有两台cvhg1067 1300rt三级离心机组蒸发器趋近温度12-20已经水处理 冷冻回水19度,出水15度,蒸发饱合温度1.5度趋进17.5度,压力-66.5kpa冷凝回水27.5度,出水33.5度,饱合33.9趋近0.4度,压力35.6kpa,趋近蒸发很高是什么毛病两台毛病一样

请问有两台cvhg1067 1300rt三级离心机组蒸发器趋近温度12-20已经水处理 冷冻回水19度,出水15度,蒸发饱合温度1.5度趋进17.5度,压力-66.5kpa冷凝回水27.5度,出水33.5度,饱合33.9趋近0.4度,压力35.6kpa,趋近蒸发很高是什么毛病两台毛病一样
免费打赏
jimeifish123
2007年05月29日 15:10:16
12楼
新机器不会说什么冷媒少,基本上机子上的冷媒的标注量应该是可以满足要求的,有可能是加冷媒的时候加少了,还有是水量的少,或多,还有就是换热如此,在开始开机的时候,主机很容易蒸发趋近温度很高,不过开一会儿以后,温度就会降低。
回复
zjx001
2007年05月30日 13:30:26
13楼
现在机组很好,声音和顺比水泵声音还轻,开机趋近也不过3.3
回复
chenliu8187
2008年07月21日 21:02:01
14楼
1.冷媒可能比较少
2.蒸发器里面油比较多,回油系统检查一下
回复
yaolip790526
2009年08月19日 10:07:11
15楼
学习了!
虽然只是路过的!
回复

相关推荐

APP内打开