请教做建水的大虾,生活给水减压阀的问题
machao_760
machao_760 Lv.4
2007年05月20日 17:44:05
只看楼主

我做的一个项目,32层的住宅,给水系统分四个区,一区由市政直接供,二区、三区需减压供,四区就不需减压了,但是有个问题,二区的减压阀,阀前阀后压差太大,阀前0.8MPa,阀后0.15MPa,按理来说应该装两组减压阀串联减压才合理,但是管井没那么大的地方,以前也就这样只装一族减压阀做了,但我觉得不太合理,我想在阀前装一组减压孔板,但以前好像没这么做过,请教各位大虾。小弟在此谢了~~~

我做的一个项目,32层的住宅,给水系统分四个区,一区由市政直接供,二区、三区需减压供,四区就不需减压了,但是有个问题,二区的减压阀,阀前阀后压差太大,阀前0.8MPa,阀后0.15MPa,按理来说应该装两组减压阀串联减压才合理,但是管井没那么大的地方,以前也就这样只装一族减压阀做了,但我觉得不太合理,我想在阀前装一组减压孔板,但以前好像没这么做过,请教各位大虾。
小弟在此谢了~~~
免费打赏
gabe1983
2007年05月22日 16:47:20
13楼
减压孔板只减动压!
回复
machao_760
2007年05月23日 22:56:42
14楼
我用的是变频泵设备,屋面无水箱,不存在减静压的问题吧,关键是现在的甲方更多是关心初期投资