现在正接手的一个工程,两个高层,一二层是整体商场,然后一栋是10层,最高层标高28米,另外一栋15层,最高层标高41.6米。然后一二层采用市政给水供水,三层用变频泵变频供水,三层标高8米,地下室设生活水池,屋顶不设生活水箱,请教各位大哥,三~六层是否要减压??非常感谢。。。
现在正接手的一个工程,两个高层,一二层是整体商场,然后一栋是10层,最高层标高28米,另外一栋15层,最高层标高41.6米。然后一二层采用市政给水供水,三层用变频泵变频供水,三层标高8米,地下室设生活水池,屋顶不设生活水箱,请教各位大哥,三~六层是否要减压??非常感谢。。。
2楼
不要减压的
回复
3楼
谢谢了!!!15层的也不要减压吗?
回复
4楼
应该要减压。
水泵扬程应该按最高的来定,3层水压最少也有48米,已经超压了
建议分两个区
回复
5楼
支持,要减压。
回复
6楼
分两个区是不是下面泵也要设两套呢?
现在甲方只想设一套 能不能在三到六层设减压阀后在接水表进入各户啊?
请各位大哥指教。。
谢谢
回复
7楼
水泵扬程应该按最高的来定,3层水压最少也有48米?
请问48米是怎么确定的?
回复
8楼
楼高41米,加上水头损失,肯定超过了规范,所以建议减压
回复
9楼
高层差41.6-8=33.6米
自由水头10~15米,我取15米
33.6+15=48.6米,取整就是48咯,呵呵
减压可以用减压阀集中分区减压,也可以分区设高低区泵.对于减压户比较少的可以层间设减压阀减压
回复
10楼
高层差41.6-8=33.6米
自由水头10~15米,我取15米
33.6+15=48.6米,取整就是48
分区时静水压还要加自由水头吗???谢谢!
回复
11楼
10层以下为低区,
11~15层为高区。
回复