各位兄弟姐妹,我有个困难问题想请教啊,本人设计了一个小区,水泵房的生活泵扬程根据最不利楼房计算得出的水泵扬程取了70米,现在设计的是离泵房最近的一栋房屋,只有一个单元,一根立管,不知道有几层需要做减压阀??该房屋与水泵房的高差约为6.5米,外线,就是到房屋入口处的沿程与局部水损约为1米,支管安装高度为1米,我看我朋友12层的小高层,跟我一样的,就做了四层减压,看我自己的,好象减四层不够哦不知道哪位大侠能帮我解决下这个问题啊??不甚感激啊!!
各位兄弟姐妹,我有个困难问题想请教啊,本人设计了一个小区,水泵房的生活泵扬程根据最不利楼房计算得出的水泵扬程取了70米,现在设计的是离泵房最近的一栋房屋,只有一个单元,一根立管,不知道有几层需要做减压阀??
该房屋与水泵房的高差约为6.5米,外线,就是到房屋入口处的沿程与局部水损约为1米,支管安装高度为1米,我看我朋友12层的小高层,跟我一样的,就做了四层减压,看我自己的,好象减四层不够哦
不知道哪位大侠能帮我解决下这个问题啊??不甚感激啊!!
2楼
要算一算啦,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
回复
3楼
老兄能否告知本条出自那条规范呢??
期待回答中....
学习中...
回复
4楼
《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
回复
5楼
计算的扬程能够到70米,感觉也是很厉害的,给水是不是小区有更高的建筑?
回复
6楼
刚刚讨论过,这本规范全是强条。
回复
7楼
如果是一个小区的话,个人建议按建筑高度分成几个区,分别供水,再在局部底下几层设支管减压,楼主能不能对整个小区工程概况介绍得详细些?
回复
8楼
分区吧。局部支管减压不够
回复
9楼
楼主说:离泵房最近的一栋房屋,只有一个单元。但不明确是几层。将70米扬程降低一半,可以供给约十层的住宅用水。如果将上面五层与下五层分为两个供水区,下五层的立管可以用一个减压阀再降低一半的压力。这样全部满足了。因为分区的每个最高用户的水压大致在0.05MPa,而分区的每个最低用户的水压大致在0.35MPa。如果不分区,可以每户分别安装可调减压装置。分别调到合适的压力即可。
回复
10楼
几层分区是要自己算的,根据规范规定最低点压力不超过0.35MPa,最不利点压力不小于5m。在设计的时候还要考虑减压阀的额定流量问题,如果水量比较大的话,最好设一用一备两组减压阀组。最不利用户水表前最低压力最好不要小于10m,虽然很多设备最低额定水压是5m,但是考虑到水表以及室内管道的损失,还有就是燃气热水器的点火压力等,个人认为还是做保守一点,10m,上海规范也是这么定的(原来是7m)。
回复
11楼
4楼的《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
需要计算而不是几层需要减压,我们计算一般都是用经验值,上面那条规范是肯定是要满足的,我都是分户用水点的给水压力控制在0.15Mpa~0.35Mpa,这个包括了水损,0.15是比较保守的 可以相应减小一点没事 但绝对不能高与0.35,高于0.35就要减压.
回复