地下室的梁要控制挠度和裂缝吗?
zq346379748
2012年10月05日 11:01:29
只看楼主

地下室的梁要控制挠度和裂缝吗?我一个地下室柱距10.5*10.5米,有的梁挠度超了,这个要不要控制。裂缝要不要控制,要控制的话是不是0.3就可以了?

地下室的梁要控制挠度和裂缝吗?

我一个地下室柱距10.5*10.5米,有的梁挠度超了,这个要不要控制。

裂缝要不要控制,要控制的话是不是0.3就可以了?
免费打赏
无间道
2012年10月05日 16:20:52
2楼
0.3的裂缝宽度是一般结构的构造要求,对潮湿环境应该是0.2;变形同样是需要控制的,这个要求不仅是对地下室,对其他结构同样需要控制。