为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关
chenwenl
chenwenl Lv.5
2012年10月04日 16:04:54
来自于断路器
只看楼主

为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关,三相电为什么不装漏电保护开关

为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关,三相电为什么不装漏电保护开关
免费打赏
lingxuct
2012年10月05日 08:43:58
2楼
三相电也需要装漏电保护的,但要看场所。

楼主看到的可能是小工厂的配电箱,220V有接到插座的(电动工具),需要漏电保护,三相电是接到人体不易碰触的设备上,或下级还有漏电保护。
回复
chenwenl
2012年10月05日 10:21:46
3楼
我们是施工现场,很大的一个建筑工地,这是最低一级开关箱,总配电箱三相电上是有漏电保护开关。就比如电焊设备是接在两根相线上,但也没有漏电保护开关
回复
lingxuct
2012年10月05日 18:14:02
4楼
根据JGJ46-2005要求,末级开关箱只能装一只漏电开关,不能多装一个(包括插座)!
回复
lswkgyb
2012年10月06日 08:18:25
5楼
是不是末级配电箱要按一台设备一个配电箱这样配置的?
回复
jjpwhy
2012年10月06日 11:09:52
6楼
看你的负荷时什么了,如果是临时电的话一定要。
回复