关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。
1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?
2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?
3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
2楼
楼主多次提到“两级保护”,肯定是指常说的“三级配电两级保护”!!!
其实,这种提法是错误的,至少是不准确的!!!
应该是“三级配电两级漏电保护”!!!
第一级漏电保护:动力或照明操作箱内必须有30(或15)MA/0.1S的漏电保护器!!!
第二级漏电保护:临电一级柜(或一级箱)内必须有漏电保护器!!!当漏保装在总进线处时,建议参数选150MA/0.2S;当漏保装在各出线分路时,建议参数选75MA/0.2S!!!
你不能否认二级箱内进出线断路器的保护功能!!!
三级箱之前的漏保肯定要带N端子,故必须是3P+N的!!!
三级箱之内的漏保,根据负载是否需要N线,可以是3P漏保,也可以是3P+N漏保!!!
是3P+N漏保的话,其电源侧N线必须接,否则漏保功能将失去!!!其负载侧N线根据需要可接可不接!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-3 19:39 编辑 ]
回复
3楼
1、理论上是可以的,在你说的二级或三级中要把动力和单相分开用,那就可以不用四P.
2、这应该是叫TN-C-S吧,但是在末端的做重复接地。
3、不一定的,看你用电情况而定;而且得有可见断开的隔离开关。
回复
4楼
楼上的要注意,前级箱使用了漏保,后级箱的N线是不能再做重复接地的了!!!
回复
5楼
楼上的要注意,前级箱使用了漏保,后级箱的N线是不能再做重复接地的了!!!
----------的确如此!!!
在任何情况下,N线都不能重复接地!!!
回复
6楼
前级箱使用了漏保,后级箱的N线是不能再做重复接地的了!!!
回复
7楼
前级箱使用了漏保,后级箱的N线是不能再做重复接地的了!!!
回复
8楼
1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?
---------当然可以,不过出线要通过二级箱内的断路器及三级箱内的漏电保护器!
这样是二级保护码?还会有什么不良后果?
----------这与两级漏电保护之间没有关系,也不会有不良后果!
回复
9楼
还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,
--------这是绝对错误的!
一级箱内肯定要有4P开关,更准确说是3P+N漏电保护器,不在总进线处,就肯定要在各出线回路上。
回复
10楼
3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
----------当然不是!
二级箱内连漏保都是多余的!
回复
11楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.2.2
3条和8.2.5中均要求使用要能同时断开电源所有极的隔离电器,......。
N也算是电源里面的一个极吧?
回复