我这里有一张图,是一个小区住宅楼。但是有问题,想请教大家。
我这里有一张图,是一个小区住宅楼。但是有问题,想请教大家。
2楼
其中,19轴20轴之间有一道细缝,是伸缩缝嘛?设置的原因是因为长宽比嘛?
回复
3楼
从立面图看,19轴20轴之间有一道缝
回复
4楼
但是反过来就看不到了。
回复
5楼
用PKPM建模的时候,要不要体现出来这个缝,就是按照平面图看到的建模吗?模型建起来之后,这个建筑岂不是就不是一个整体了嘛?这样也可以?
回复
6楼
还有,用PKPM建模,钢管混凝土如何建模?柱子形式选择里貌似没有啊,貌似只有箱型。
回复
7楼
伸缩缝 由于建筑太长的原因 规范规定框架结构超过55m就得设缝 否则得采取措施
回复
8楼
用PKPM建模的话,是不是也需要把伸缩缝体现出来?从图2看,貌似有了伸缩缝,这个建筑分成了两个,倒不像是一个了。轴1920之间是用两道墙分开的嘛?
回复
9楼
19-20建筑可能标错了,你看左边是不是有缝。建模的话19-20轴之间应该没梁,我认为合理的方法是可以先整体建,再分开算,注意风荷载和基础的处理。
回复
10楼
先一整体建模,当然要注意定义多塔结构。然后拆分模型,看各自的位移角和位移比是否满足规范要求(高层的话还要注意周期比等指标),如果满足,则在整体模型里面进行基础的验算,至于上部结构的配筋,可以按拆分的模型配,也可以按两者的最大值配。
回复
11楼
个人觉得可以分开建 也可以一块建 毕竟基础那边是不断开的