高层建筑合用前室,地上部分可开窗户可以满足排烟要求,但地下室与地上用防火们隔开,就地下室的前室还用正压送风吗?
高层建筑合用前室,地上部分可开窗户可以满足排烟要求,但地下室与地上用防火们隔开,就地下室的前室还用正压送风吗?
2楼
这个问题在论坛里讨论过n次了。
各地消防部门的态度不同:有的省市严格要求做加压送风,有的地方不做要求。所以设计师最好与消防部门直接沟通后做决定。
我的个人观点是:如果地下室经常有人停留(比如有管理用房、地下商场),应当做加压送风;如果地下室停留人员很少(比如单纯的车库),那么争取不做。
回复