请教关于止回阀的问题
netjean
netjean Lv.2
2007年05月19日 18:23:31
只看楼主

各位高手: 我最近购买了一套电梯小高层住宅,楼高17层,我住10楼,今天去看房发现在10楼的楼梯间垂直供水管道上安装有类似止回阀的东西,想请问一下这方面的专业人士以下几个问题:1.一般情况下止回阀是否是安装在10楼的高度上?2.现在楼还没有完全建好,建好后在实际使用中,止回阀是否会产生噪音?3.它是在垂直的主水管上分出了一支稍小的水管,然后再接回主水管,两台止回阀分别安装在主水管和分支水管的同一水平高度上,请问为什么要这样安两个?

各位高手:
我最近购买了一套电梯小高层住宅,楼高17层,我住10楼,今天去看房发现在10楼的楼梯间垂直供水管道上安装有类似止回阀的东西,想请问一下这方面的专业人士以下几个问题:
1.一般情况下止回阀是否是安装在10楼的高度上?
2.现在楼还没有完全建好,建好后在实际使用中,止回阀是否会产生噪音?
3.它是在垂直的主水管上分出了一支稍小的水管,然后再接回主水管,两台止回阀分别安装在主水管和分支水管的同一水平高度上,请问为什么要这样安两个?
以上问题急盼高手解答,不胜感激,谢谢~!
免费打赏
胡子渣
2007年05月23日 11:24:32
12楼
这是根据给水系统压力分区要求设置的减压阀组啦!止回阀是减压阀组里的一部分,还好没设置在你家里,要不然会吵到你的!一般减压阀组是设置两套的,互为备用。不然坏了一个的话会导致一部分管道压力过大的!
回复
yangbin_483
2007年05月23日 13:47:11
13楼
是减压阀,
回复
wastewater2000
2007年05月23日 16:21:37
14楼
减压阀,正好在楼中间段。
回复
ling1997
2007年05月23日 22:09:37
15楼
减压阀
回复
zhangfanghong534
2007年05月24日 11:53:05
16楼
2.会产生噪音
3.两个减压阀是一样的,互为备用