我刚做设计就遇到了特别大的厂房,长120M,宽80M,高6M,四面都开了2个3.4*3M的大门。我算了下热负荷才510KW,面积热指标才52W/M2,这时算出来的散热器片数正好在4墙上可以摆满,我又按体积热指标法算了下,是530KW,跟我算的差不多。但我知道一般的大厂房的面积热指标都100多的,我要是按100W/M2热指标算的话,计算出来的散热器片数太多了(基本是以前的2倍),这么多的散热器没地放啊。在线等高手指教。