高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!
高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。
其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!
供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!
12楼
用315A的,发电机短时间可以过负荷的.正解!
回复
13楼
现在选型往往留有余量,315A是合适的。
回复
14楼
建议选用315安培。
回复
15楼
175KVA的额定电流有253A,超10%时有279A,短时工作,250A断路器也能凑合了,如果还没装,则选315的,已经装上了,就“凑合”着用吧,下面负荷不一定会超吧?
不过有一点请注意,塑壳开关的壳体电流应选400A的!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-6 11:22 编辑 ]
回复
16楼
还没装,暂时情况是不会过负荷的,我也觉得315a比较可靠,就是说不出太充分的理由,感谢大家积极给出的意见!至于电缆如果断路器选315a,壳体电流选400a的,电缆考虑了敷设系数后的值,选载流量大于315a就可以了呢还是要大于400a?
回复
17楼
个人认为,你计算的对,但是你的利用系数太低,偶尔用用,从现场实用的角度说,250A可以使用,主要原因是250A断路器不是做用电负荷的开关使用的,而且250A的断路器也不是在250A就跳闸的,详见250A说明书......个人意见仅供参考。
回复
18楼
应该选315A,根据功率128KW,计算出电流=128/(0.38X1.732X0.8)=243A
回复
19楼
250a应该可以满足使用。
回复
20楼
人家功率因素明明是128/175,请收好你的万用功率因数0.8
回复
21楼
128/0.4/1.732/0.8=230.94A 但是因考率短时过负荷10%,所以将230.94*1.1=254A
250A的断路器也可以短是过复合,所以254A断路器也可以使用。
回复